Aufkantung Bodenplatte fehlt: Abdichtung, Risiken & Alternativen für den Keller?

In diesem Forum sind Sie: Neubau

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026

Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung, insbesondere das Fehlen einer Aufkantung an der Bodenplatte. Es wird geklärt, ob die vorhandene V60 Abdichtungsbahn ausreichend ist und welche Rolle die Abdichtung unter den Wänden spielt. Die DIN 18195-4 wird als relevante Norm genannt. Unterschiedliche Meinungen entstehen bezüglich der Interpretation der Ausgangssituation und der Notwendigkeit einer Aufkantung.

⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung

Aufkantung Bodenplatte fehlt: Abdichtung, Risiken & Alternativen für den Keller?

Hallo,
irgendwie traue ich meinem Architekten nicht. Wir bauen ein Einfamilienhaus mit Keller. Auf die Bodenplatte ist eine V60 drauf gekommen. Ohne Aufkantung zur horizontaler Abdichtungsschicht, die zwischen den 1. und 2. Steinreihe liegt. Der Bauunternehmer hat das nicht im Vertrag gehabt, es war nur Rohbau vereinbart worden. Bei der Abnahme sagte der BU, es kommt sowieso ein Streifen an die Wand beim Estrichgießen. Aber das ist doch Dämmstreifen, kein Abdichtungsstreifen, oder bin ich im Unrecht? Mein Architekt nickte nur mit dem Kopf verständnisvoll, ich bin nur eine störende Bauherrin ...
Mit freundlichen Grüßen
Dorothea
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Fehlende Aufkantung unterbricht die Abdichtungsebene – kapillare Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Erdreich ist unvermeidlich und führt langfristig zu Schimmel, Salzausblühungen und strukturellen Schäden.

    🔴 KRITISCH: Ein Randdämmstreifen beim Estrichguss ersetzt keinesfalls eine fachgerechte Aufkantung – er ist wasserundurchlässig und erfüllt ausschließlich schalltechnische Funktionen.

    ⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Sanierung (z. B. Injektion oder Innenabdichtung) ist aufwändiger, teurer und technisch unsicherer als die ursprüngliche fachgerechte Ausführung gemäß DINAbk. 18533 und DIN 18195.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der fehlenden Aufkantung. Eine Aufkantung dient als wichtiger Bestandteil der Abdichtung zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk, um Feuchtigkeitseintritt in den Keller zu verhindern.

    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer fachgerechten Aufkantung kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, insbesondere bei drückendem Wasser oder mangelhafter Drainage.

    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:

    • Vertragsgrundlage: Überprüfen Sie Ihren Bauvertrag und die Leistungsbeschreibung. War eine Aufkantung explizit vereinbart?
    • Abdichtungskonzept: Lassen Sie sich vom Architekten das gesamte Abdichtungskonzept für den Keller erläutern. Gibt es alternative Maßnahmen, die die fehlende Aufkantung kompensieren sollen?
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu. Dieser kann die Ausführung beurteilen und Ihnen Empfehlungen geben.

    Mögliche Alternativen zur nachträglichen Aufkantung könnten sein:

    • Injektionsverfahren zur nachträglichen Abdichtung
    • Anbringen einer zusätzlichen Dichtungsschicht

    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Bausubstanz schädigen.

    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation umgehend mit Ihrem Architekten und Bauunternehmer. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Lösung, die dauerhaft vor Feuchtigkeit schützt. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen hinzu.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation beim Kellerbau: Die Bodenplatte wurde ohne Aufkantung zur horizontalen Abdichtung ausgeführt. Die horizontale Abdichtung liegt zwischen der ersten und zweiten Steinreihe, jedoch fehlt die vertikale Verbindung zur Bodenplatte. Dies stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, da hier eine dauerhafte und funktionstüchtige Abdichtung des Kellers gegen aufsteigende Feuchtigkeit nicht gewährleistet ist.

    🔴 Gefahr: Die fehlende Aufkantung führt zu einer Unterbrechung der Abdichtungsebene. Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann ungehindert in die Kellerwand eindringen und langfristig zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Der vom Bauunternehmer vorgeschlagene Dämmstreifen beim Estrichguss ist kein Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung und wird das Problem nicht lösen.

    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, der Dämmstreifen diene als Abdichtung, ist fachlich falsch. Ein Randdämmstreifen hat ausschließlich die Aufgabe, Schallbrücken und Spannungen im Estrich zu vermeiden. Er ist nicht wasserdicht und kann keine horizontale Abdichtung ersetzen. Der Architekt hätte hier sofort widersprechen und auf die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18533) bestehen müssen.

    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert nachträglich eine Kernbohrung oder das Freilegen der Bodenplatte, um eine Aufkantung aus einem geeigneten Abdichtungsmaterial (z.B. Bitumenbahn oder Kunststoffdichtbahn) einzubringen. Diese muss dicht und formschlüssig mit der horizontalen Abdichtung in der Wand verbunden werden. Alternativ könnte eine Innenabdichtung (z.B. mit mineralischer Dichtschlämme) in Betracht gezogen werden, was jedoch aufwändiger und weniger sicher ist.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser soll den Ist-Zustand dokumentieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie die Mängel schriftlich festhalten und setzen Sie dem Bauunternehmer und dem Architekten eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie rechtliche Beratung in Betracht, falls keine Einigung erzielt wird. Zögern Sie nicht, denn dieser Mangel wird sonst zu erheblichen und kostspieligen Folgeschäden führen.

    KI-Analyse (Qwen)

    Die fehlende Aufkantung der horizontalen Abdichtungsschicht an der Bodenplatte stellt ein gravierendes konstruktives Manko dar, das die funktionale Trennung zwischen feuchtem Erdreich und trockenem Kellerbereich gefährdet.

    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Aufkantung der Abdichtungsschicht (z. B. V60) entsteht eine kapillare Brücke zwischen Bodenplatte und Kellerwand – Feuchtigkeit kann ungehindert aus dem Erdreich in die Wand aufsteigen und zu langfristigem Feuchteschaden, Salzausblühungen, Schimmelbildung und Materialzerstörung führen.

    ⚠️ Korrektur: Ein Dämmstreifen beim Estrichgießen ist kein Ersatz für eine horizontale Abdichtung – er dient ausschließlich der Schallentkopplung und hat keinerlei dichtende Funktion.

    ➕ Ergänzung: Die horizontale Abdichtung muss mindestens 15 cm über dem Geländeniveau und mindestens 30 cm über dem Kellerboden angeordnet sein; die Aufkantung muss mindestens 15 cm hoch sein und lückenlos mit der Wandabdichtung verbunden werden.

    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauunternehmers, ein Streifen beim Estrichgießen sei ausreichend, ist fachlich unzulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN 4108-3).

    ✅ Zustimmung: Ihre kritische Haltung ist vollkommen berechtigt – als Bauherrin haben Sie das Recht auf eine fachgerechte Ausführung gemäß Vertrag und Baurecht.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Hochbau, um die Abdichtungssituation zu begutachten und ggf. eine Nachbesserung mit fachgerechter Aufkantung zu veranlassen – dies ist kein Kostenvorwand, sondern zwingende Voraussetzung für die Dauerhaftigkeit und Gesundheit des Gebäudes.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung:

    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die fehlende Aufkantung ist ein schwerwiegender Mangel mit unvermeidlichen Feuchteschäden.
    • Alle lehnen den vom Bauunternehmer genannten Dämmstreifen als Abdichtungsersatz kategorisch ab.
    • Alle fordern die unverzügliche Einschaltung eines unabhängigen Bausachverständigen.

    ⚠️ Abweichung:

    • GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein („drückendes Wasser / mangelhafte Drainage“), während DeepSeek und Qwen konsequent auf kapillare Aufstiegsfeuchte als primäres Risiko hinweisen – diese Einschätzung ist konsistenter mit der konstruktiven Situation (horizontale Abdichtung in Wand ohne Anschluss).

    ➕ Ergänzung:

    • Qwen nennt konkrete maßliche Vorgaben (min. 15 cm über Gelände, 30 cm über Kellerboden, Aufkantungshöhe ≥ 15 cm) – ergänzt die allgemeinen Empfehlungen von GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek beschreibt detailliert die technische Nachbesserungsoption (Kernbohrung / Freilegen + Abdichtungsbahn) – GoogleAI nennt nur allgemeine Alternativen (Injektion, zusätzliche Schicht).

    ❌ Widerspruch:

    • Qwen formuliert ausdrücklich einen ❌ Widerspruch zur Aussage des Bauunternehmers und verweist explizit auf die Verletzung von DIN 18195 und DIN 4108-3 – DeepSeek nennt DIN 18533, GoogleAI verzichtet auf konkrete Normverweise. Die sicherere, normativ verankerte Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.

    👉 Empfehlung:

    • Vertrauen Sie der technisch präzisesten und normkonformen Bewertung von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei der Einordnung als *gravierender konstruktiver Mangel* und der klaren Verwerfung des Dämmstreifens.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    Thema Status KI-Konsens
    Fehlende Aufkantung als Mangel Alle Modelle bewerten das Fehlen der Aufkantung einstimmig als schwerwiegenden, konstruktiven Mangel mit unvermeidbaren Folgeschäden.
    Funktion des Randdämmstreifens Alle Modelle lehnen eindeutig ab, dass ein Randdämmstreifen eine Abdichtungsfunktion erfüllt – er dient ausschließlich der Schallentkopplung.
    Normative Einordnung ⚠️ DeepSeek (DIN 18533) und Qwen (DIN 18195 / DIN 4108-3) nennen explizit Normen; GoogleAI verzichtet – Konsens besteht in der Verletzung anerkannter Regeln der Technik.
    Nachbesserungsoptionen ⚠️ Alle nennen Alternativen (Injektion, Innenabdichtung), doch DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich deren Minderwertigkeit gegenüber der ursprünglichen Aufkantung – Konsens: Nachträglich nicht gleichwertig.
    Handlungsempfehlung Alle drei Modelle fordern einheitlich: unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen und schriftliche Mängelrügen an Bauunternehmer und Architekten.

    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig: Es handelt sich um einen unverzüglichen, normwidrigen Mangel, der nur durch fachgerechte Aufkantung – idealerweise ursprünglich, bei Nachbesserung mittels Freilegen und Anschluss einer geprüften Dichtungsbahn – dauerhaft behoben werden kann. Jede andere Lösung ist technisch unsicher und rechtlich nicht ausreichend.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    Kategorie Risiko / Chance Auswirkung
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Keller durch kapillare Feuchteaufnahme Gesundheitsgefährdung, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner, Pflicht zur Sanierung nach Mietrecht bei Vermietung
    🔴 Risiko Salzausblühungen und Putzabplatzungen an Kellerwänden Strukturelle Schwächung der Mauerwerkssubstanz, hohe Sanierungskosten langfristig
    🔴 Risiko Verletzung der Bauproduktenverordnung und DIN-Normen (z. B. DIN 18533) Haftungsrisiko für Architekten und Bauunternehmer, mögliche Schadensersatzansprüche, Bauabnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Abwertung der Immobilie bei Verkauf oder Beleihung Erhebliche Minderung des Verkehrswerts, Ablehnung durch Sachverständige bei Beleihung
    🔴 Risiko Fehlsanierung durch ungeeignete Nachbesserung (z. B. Injektion ohne fachliche Vorprüfung) Verschlechterung der Situation, zusätzliche Schäden, dauerhafte Feuchteschäden trotz „Reparatur“
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Fertigstellung / Abnahme Vollständige Ausschaltung des Mangels zu vertretbarem Aufwand, Sicherstellung des Wertes und der Gebrauchstauglichkeit
    ✅ Chance Schriftliche Mängelrüge vor Abnahme mit Fristsetzung Rechtliche Durchsetzbarkeit, mögliche Mängelbeseitigung ohne Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Erstmalige Beauftragung eines Sachverständigen vor Abnahme Dokumentation des Ist-Zustands, Vermeidung späterer Beweisschwierigkeiten bei Schadensfällen
    ✅ Chance Erarbeitung eines praxiserprobten Sanierungskonzepts mit Fachplaner Langfristige, normkonforme und nachweisbare Abdichtungslösung mit Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Klare Vertrags- und Normprüfung im Vorfeld Stärkung der Rechtsposition als Bauherr/in, klare Grundlage für Ansprüche und Verhandlungen

    Orientierungshilfen

    1. Sofortige Mängelrüge schriftlich absetzen: Verfassen Sie umgehend ein datiertes Schreiben an Bauunternehmer und Architekten mit detaillierter Beschreibung des Mangels (fehlende Aufkantung), Verweis auf DIN 18533 und DIN 18195 sowie Fristsetzung zur Nachbesserung (max. 14 Tage).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über die Website der Vereinigung Sachverständiger für Bauwerksabdichtung oder der ZDBAbk.) – zur Dokumentation des Ist-Zustands und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    3. Vertragsunterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Leistungsbeschreibungen, Zeichnungen und Ausschreibungsunterlagen – prüfen Sie explizit, ob eine Aufkantung vertraglich vereinbart war.
    4. Normen prüfen und zitieren: Beziehen Sie sich in allen schriftlichen Kommunikationen auf DIN 18533 Teil 1–5 und DIN 18195 Teil 4 – diese sind verbindlich für horizontale und vertikale Abdichtungen im Keller.
    5. Keine Zustimmung zur „Lösung“ mit Dämmstreifen: Weisen Sie die Aussage des Bauunternehmers schriftlich als fachlich unzulässig und normwidrig zurück – dokumentieren Sie dies mit Datum und Empfangsbestätigung.
    6. Abnahme verweigern: Verzichten Sie bis zur fachgerechten Herstellung der Aufkantung (nach Prüfung durch den Sachverständigen) auf die vorläufige Abnahme – dies sichert Ihre Gewährleistungsrechte.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Aufkantung
    Eine Aufkantung ist ein hochgezogener Rand einer Bauteilfläche, meist einer Bodenplatte oder eines Fundaments. Sie dient dazu, den Übergang zu angrenzenden Bauteilen, wie z.B. Wänden, abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Höhe der Aufkantung richtet sich nach den zu erwartenden Wasserbelastungen.
    Verwandte Begriffe: Sockel, Abdichtung, Perimeterdämmung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund und bildet gleichzeitig den Abschluss des Kellers oder des Erdgeschosses nach unten. Die Bodenplatte muss ausreichend tragfähig und wasserdicht sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit oder Wasser zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenabdichtungen, Kunststoffabdichtungen oder mineralische Abdichtungen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den jeweiligen Anforderungen und Belastungen ab.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    V60
    V60 ist eine Bezeichnung für eine Bitumen-Schweißbahn, die im Bauwesen zur Abdichtung eingesetzt wird. Das "V" steht für Vlieseinlage, die der Bahn ihre Reißfestigkeit verleiht. Die Zahl "60" gibt die Zugfestigkeit der Bahn an. V60 Bahnen werden häufig zur Abdichtung von Bodenplatten, Kellerwänden und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Dachabdichtung
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser bezeichnet Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Staunässe mit Druck auf ein Bauwerk wirkt. In solchen Fällen ist eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Abdichtung muss dem Wasserdruck standhalten.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Wasserdruck
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Bauwerke beurteilen, Schäden feststellen und Gutachten erstellen. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Baumängel
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird im Bauwesen zur Abdichtung von Bauwerken verwendet. Bitumen wird in verschiedenen Formen eingesetzt, z.B. als Bitumenbahnen, Bitumenemulsionen oder Bitumenklebstoffe.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist eine Aufkantung bei der Bodenplatte?
      Eine Aufkantung ist ein hochgezogener Rand der Bodenplatte, der als vertikale Abdichtung dient und den Übergang zur Kellerwand bildet. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit von außen in den Keller eindringen kann. Die Aufkantung wird in der Regel mit einer Abdichtungsbahn (z.B. V60) versehen.
    2. Warum ist eine Aufkantung wichtig?
      Die Aufkantung ist ein wichtiger Bestandteil der Kellerabdichtung, insbesondere bei drückendem Wasser oder feuchtem Erdreich. Sie schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeitsschäden und verhindert Schimmelbildung im Keller. Eine fehlende oder mangelhafte Aufkantung kann langfristig zu erheblichen Schäden führen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Aufkantung?
      Es gibt verschiedene Alternativen zur Aufkantung, wie z.B. Injektionsverfahren zur nachträglichen Abdichtung oder das Anbringen einer zusätzlichen Dichtungsschicht. Diese Alternativen sollten jedoch von einem Fachmann beurteilt und ausgeführt werden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    4. Was ist eine V60 Abdichtungsbahn?
      Eine V60 Abdichtungsbahn ist eine Bitumen-Schweißbahn, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie besteht aus einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies) und einer Bitumendeckschicht. Die Zahl 60 bezieht sich auf die Zugfestigkeit der Bahn. V60 Bahnen werden häufig zur Abdichtung von Bodenplatten und Kellerwänden eingesetzt.
    5. Was tun, wenn die Aufkantung fehlt?
      Wenn die Aufkantung fehlt, sollten Sie umgehend einen Fachmann (Bausachverständigen oder Abdichtungsspezialisten) hinzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und Ihnen Empfehlungen für geeignete Abdichtungsmaßnahmen geben. Es ist wichtig, das Problem frühzeitig zu erkennen und zu beheben, um größere Schäden zu vermeiden.
    6. Wer ist verantwortlich für die korrekte Ausführung der Abdichtung?
      In der Regel ist der Bauunternehmer für die korrekte Ausführung der Abdichtung verantwortlich. Der Architekt hat jedoch eine Überwachungspflicht und sollte sicherstellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird. Im Streitfall kann ein Bausachverständiger die Verantwortlichkeiten klären.
    7. Was bedeutet "drückendes Wasser"?
      Drückendes Wasser bezeichnet Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Staunässe mit Druck auf die Kellerwände und die Bodenplatte wirkt. In solchen Fällen ist eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    8. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Keller?
      Feuchtigkeitsschäden im Keller können sich durch feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung, muffigen Geruch oder Ausblühungen (Salzausblühungen) äußern. Auch abplatzender Putz oder Farbe können Anzeichen für Feuchtigkeit sein. Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen.

    Verwandte Themen

    • Kellerabdichtung nachträglich
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie behebt.
    • Bodenplatte abdichten Details
      Detaillierte Informationen zur Abdichtung einer Bodenplatte.
    • Bauvertrag prüfen lassen
      Warum es sinnvoll ist, einen Bauvertrag von einem Anwalt prüfen zu lassen.
    • Bausachverständiger Kosten
      Mit welchen Kosten muss man für einen Bausachverständigen rechnen?
  2. Kellerabdichtung: V60 auf Bodenplatte ohne Aufkantung ausreichend?

    Hallo Dorothea, auf die Bodenplatte gehört eine Abdichtung ...
    Hallo Dorothea,
    auf die Bodenplatte gehört eine Abdichtung  -  das ist richtig. Eine Aufkantung zur horizontalen Abdichtungsschicht, die zwischen den 1. und 2. Steinreihe liegt, ist nicht notwendig.
    Allerdings darf die V60 als Schweißbahn nicht unter aufgehenden Wänden verlegt werden.
    Die horizontale Abdichtung auf der Bodenplatte muss letztendlich mit der außen aufgebrachten vertikalen Abdichtung verbunden werden.
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
  3. DIN 18195-4: Feuchtigkeitsbrücken bei Bodenplatten vermeiden

    Eine Abdichtung ist zu planen. DINAbk. 18195-4 "Die ...
    Eine Abdichtung ist zu planen.
    DIN 18195-4 "Die Abdichtung der Bodenplatte ist an die Abdichtung unter den Wänden heranzuführen oder zu verbinden, sodass keine Feuchtigkeitsbrücken entstehen können"
    Wenn die Abdichtung im Mauerwerk auf der ersten Schicht ist, ist dieses als "ungünstig" einzustufen. (War früher mal geläufig aber lange her)
    Beispiel erste Steinschicht = 12,5 cm = Abdichtung in der Wand 13 cm?
    Dann müsste die Abdichtung der Bodenplatte bis an diese herangeführt werden. Wenn der Fußbodenaufbau jedoch nur 9 cm wäre würde das schon schwer möglich sein, da diese aus dem Bodenaufbau heraussteht ...
    Wie gesagt: " Zu planen" und gegebenenfalls gehört zu so etwas ein Detail
  4. Abdichtung Kellerwand: Aufbau mit zwei Abdichtungsreihen

    Aufkantung Teil 2
    Also ich habe 2 Abdichtungsreihen in den Wänden,
    erste Abdichtung ist zwischen Bodenplatte und 1. Steinreihe Kellerwand, vom Gefühl her ist das Material dicker, Dachpappe?
    zweite Abdichtung ist dünn, hat gitterförmige Vorwölbungen und liegt zwischen 1. und 2. Steinreihe
    Ich dachte mir, dass die V60, die auf der Bodenplatte liegt, verbunden sein muss mit der ersten und durch Aufkantung mit der zweiten Abdichtung?
    Und jetzt schaute ich mir der Wandaufbau im EGAbk., hier liegt auch die Dachpappe unter der 1 Steinrehe, auf der Kellerdecke und Dämmstreifen
    Dorothea
  5. Kellerabdichtung: Unterste Abdichtung als 'richtige' Lösung

    Die unterste wäre somit die "Richtige" und dann ...
    Die unterste wäre somit die "Richtige" und dann braucht es auch keine Aufkantung. Die 2. ist nicht gefordert aber gut bei Tagwasser im Keller während der Bauphase.
    Die ist sowieso nicht Bitumenverträglich und damit nicht mit der Schweißbahn zu verbinden ...
    Schon korrekt so ...
  6. ⚠️ Dachpappe unter Wänden: Abdichtung nicht korrekt!

    Schon korrekt so ... Wenn unter den aufgehenden Wänden ...
    Schon korrekt so ...
    Wenn unter den aufgehenden Wänden Dachpappe ist, ist es nicht korrekt!
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
  7. Dachpappe Definition: R 500 und G 200 DD als Beispiele

    Doch
    zum Beispiel eine R 500 besandet (auch als Dachpappe bezeichnet)
    oder eine G 200 DD auch hier besandet (auch als Dachpappe bezeichnet)
    Das Wort Dachpappe ist ein ugs. Wort
  8. V60 vs. R 500: Schweißbahnen bei Kellerabdichtung

    "zum Beispiel eine R 500 besandet (auch als ...
    "zum Beispiel eine R 500 besandet (auch als Dachpappe bezeichnet) ...
    Ja, aber am Anfang hat die Fragestellerin von einer V 60 geschrieben, und das ist eben keine R 500 besandet etc. Deshalb beziehen sich meine Ausführungen auf Schweißbahnen.
  9. V60 auf Bodenplatte: Kein Hinweis auf Schweißbahnen im Mauerwerk

    Ich sehe keinen Hinweis auf Schweißbahnen im Beitrag
    Zitat: "Auf die Bodenplatte ist eine V60 drauf gekommen. Ohne Aufkantung zur horizontaler Abdichtungsschicht, ... "
    keinen Hinweis auf S-Bahnen im Mauerwerk ...
    deshalb "Doch"
  10. V60: Ist das immer eine Schweißbahn?

    kennen Sie eine V 60, die keine Schweißbahn ...
    kennen Sie eine V 60, die keine Schweißbahn ist?
  11. V60 Einbau: NACH den Wänden auf der Bodenplatte

    Die
    V60 ist NACH den Wänden eingebaut worden ... geht klar aus dem Beitrag hervor (sonst hätte da nichts von Aufkanten gestanden)! und kein Hinweis auf V 60 im Mauerwerk nur Beschreibung einer Teerpappe ...
  12. Diskussion: Anzeichen von Leseverständnisproblemen

    Eindeutiges Zeichen
    von Leseverständnisprobleme 🙂
  13. Leseverständnis: Wer hat Probleme und wo?

    Eindeutiges Zeichen von Leseverständnisprobleme Wer? An welcher ...
    Eindeutiges Zeichen von Leseverständnisprobleme
    Wer?
    An welcher Stelle?
  14. Interpretation: V60 unter den Wänden eingebaut?

    Aus dem Beiträgen
    würde ich auch so lesen das ein V60 (dickere Pappe!) unter dem Wänden eingebuat worden ist.
  15. Abdichtungsbahn: Dicke vs. Schweißbahn – Kein Mangel?

    Nur weil eine
    Abdichtungsbahn dicker ist als die 0,2 mm Folie auf der ersten Schicht: " vom Gefühl her ist das Material dicker, Dachpappe?
    zweite Abdichtung ist dünn, hat gitterförmige Vorwölbungen und liegt zwischen 1. und 2. Steinreihe ... "
    Lässt noch nichts auf eine Schweißbahn schließen.
    Man sollte keinen Mangel hinbeten wo keiner ist ... vor allem weil sich das Problem augenscheinlich schon erledigt hat.
  16. Kellerabdichtung: Klärung zur V60 und Steinreihe

    Sorry, ich hätte mal deutlicher schreiben sollen
    Hallo, danke für die zahlreichen Antworten. Ein Streit wollte ich nicht anfechten.
    Also typisch Frau 😉, jetzt versuche ich klarer zu schreiben.
    Die Abdichtungsschicht unter der ersten Steinreihe sieht nicht wie V60, schaut ca. 10 cm unter dem Mauerwerk raus und ist mit V60, die daneben auf der Bodenplatte großflächig liegt und sich mit der Abdichtungsbahn unter ersten Steinreihe überlappt, nicht identisch.
    Mit Aufkantung habe ich das so verstanden, dass wenn schön feuchter Estrich reinkommt (bitte nur an Bau denken), dann verhindert diese Aufkantung, dass die Nässe in die Wände reingesaugt wird. Der Estrichleger bringt auch Dämmstreifen, aber ob das reicht?
    Dorothea
    Schönes Wochenende allen
  17. ✅ Kellerabdichtung: Dachdichtungsbahn unter Wänden ausreichend

    Ich hoffe das nun keiner mehr
    noch mehr Unabwägbarkeiten ins Spiel bringt und erkläre mal das ganze für OK.
    Ich gehe davon aus, dass unter den Wänden eine Dachdichtungsbahn liegt (und keine Schweißbahn  -  gelle Herr Schwabe) und damit wäre dann alles gut.
    Das bisschen Feuchtigkeit, dass in die Wand einzieht, ist während der Bauphase schon mehrmals durch den Stein gewandert.
    Also  -  liest sich soweit sehr gut.
  18. Diskussion: Vorherige vs. aktuelle Einschätzung

    Das lass sich vorher bei Ihnen aber anders ...
    Das lass sich vorher bei Ihnen aber anders.
    Wenn sich im Nachhinein natürlich die Randbedingungen ändern - braucht man sich aber nicht als Oberlehrer aufzuspielen, Herr Carden..
    Wie gesagt, vorher waren Sie nicht so schlau.
    Vielleicht da nächste mal vorher seine Weisheiten verkünden, alles andere ist einfach billig.
  19. Ablaufreihenfolge: Aussage zur Abdichtung eindeutig

    Für mich war
    die Aussage und Ablaufreihenfolge auch eindeutig ...
  20. Mangelhafte Abdichtung? V60 nur AUF der Bodenplatte

    sehr geehrter Herr Schwabe
    es ist doch nun so, dass Sie immer wieder Mängel feststellen, wo keine Mängel zu vermuten sind.
    fishing?
    Nirgends stand etwas von V60 unter Wänden.
    Es war klar zu erlesen, dass die AUF der Bodenplatte, zwischen den Wänden lag.
    Da das noch nicht reichte, trotz, dass der Fragesteller dieses noch verständlicher darbrachte, kommt dann so etwas ... Wenn unter den aufgehenden Wänden Dachpappe ist, ist es nicht korrekt! ...
    Was soll man dazu noch schreiben?
  21. V60 Diskussion: Nicht unter Wänden, Dachpappe korrekt?

    Lesen Sie immer so oberflächlich, Herr Carden? ...
    Lesen Sie immer so oberflächlich, Herr Carden?
    "Nirgends stand etwas von V60 unter Wänden. "
    Das habe ich auch nicht geschrieben.
    Ich habe geschrieben:
    "Allerdings darf die V60 als Schweißbahn nicht unter aufgehenden Wänden verlegt werden. "
    Und
    "Wenn unter den aufgehenden Wänden Dachpappe ist, ist es nicht korrekt! "
    "Es war klar zu erlesen, dass die AUF der Bodenplatte, zwischen den Wänden lag. "
    Wo war dies klar zu lesen?
    Es gibt immer noch Leute, die Behauptungen und " zwischen den Zeilen lesen", also Sterndeuterei, als Sachverstand ausgeben.
    Was soll man da noch schreiben?
  22. Sachverstand: Beleidigungen verbessern ihn nicht

    Ihr Sachverstand wird durch Beleidigung anderer nicht vermehrt Herr Schwabe
    Ihre Frage:
    <<Ich kopiere den prägnanten Teil der Ausgangsfrage gerne für Sie ein:
    <<Warum ist das also nicht klar zu erlesen.
    Es ist eindeutig von "verschiedenen" Sperrschichten die Rede.
    Wer deutelt hier also.
    Aber lassen wir das.
    Für diese Art der Antwortgeberei sind Sie ja hinlänglich bekannt und bekommen hierfür ja auch genug (nicht nur von selbsternannten Fachleuten) auf die Finger.
    Es ist somit der weiteren Mühe nicht Wert.
    Dem Fragesteller ist geholfen, wenn auch nicht von Ihnen.
  23. Selbstgefälligkeit: Keine Antworten, nur Beleidigungen

    Sie merken gar nicht, wie selbstgefällig Sie sind, ...
    Sie merken gar nicht, wie selbstgefällig Sie sind, Herr Carden.
    Auf meine Fragen/Ausführungen Antworten Sie gar nicht erst sondern üben sich in Beleidigungen und Beschimpfungen.
    Weitere Erläuterungen überflüssig.
  24. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Aufkantung Bodenplatte fehlt: Abdichtung, Risiken & Alternativen für den Keller?

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung, insbesondere das Fehlen einer Aufkantung an der Bodenplatte. Es wird geklärt, ob die vorhandene V60 Abdichtungsbahn ausreichend ist und welche Rolle die Abdichtung unter den Wänden spielt. Die DINAbk. 18195-4 wird als relevante Norm genannt. Unterschiedliche Meinungen entstehen bezüglich der Interpretation der Ausgangssituation und der Notwendigkeit einer Aufkantung.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag ⚠️ Dachpappe unter Wänden: Abdichtung nicht korrekt! ist es nicht korrekt, wenn unter den aufgehenden Wänden Dachpappe anstelle einer geeigneten Abdichtung verwendet wird. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.

    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag ✅ Kellerabdichtung: Dachdichtungsbahn unter Wänden ausreichend wird unter der Annahme, dass eine Dachdichtungsbahn unter den Wänden liegt, die Situation als akzeptabel bewertet. Es wird davon ausgegangen, dass geringe Feuchtigkeit während der Bauphase bereits durch den Stein gewandert ist.

    👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, dass die Kellerabdichtung den aktuellen Normen und Anforderungen entspricht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Abdichtung empfehlen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung gemäß DIN 18195-4, wie im Beitrag DIN 18195-4: Feuchtigkeitsbrücken bei Bodenplatten vermeiden beschrieben.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufkantung, Bodenplatte, Kellerabdichtung, Bauabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblechabdeckung an Wand abdichten: Silikon ausreichend? Vorschriften, Alternativen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Zulässig? Aufbau, Entwässerung & Risiken
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasser auf Balkon: Ursachen, Abdichtung prüfen & Schäden vermeiden?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbau im Rohbau: Untergrund vorbereiten, Stützen setzen & Wartezeiten beachten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Neubau: Wandaufbau, Haustechnik & Heizsysteme – Kosten, Alternativen, Strombedarf?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich unter Kaminofen: Dämmung, Styrodur & Brandschutz – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumendickbeschichtung für Bodenplatte: Lösungsmittelhaltig vs. -frei? Trocknungszeit & Risiken

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufkantung, Bodenplatte, Kellerabdichtung, Bauabdichtung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufkantung, Bodenplatte, Kellerabdichtung, Bauabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Aufkantung Bodenplatte fehlt: Abdichtung, Risiken & Alternativen für den Keller?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Aufkantung Bodenplatte: Abdichtung prüfen!
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Aufkantung, Bodenplatte, Kellerabdichtung, Bauabdichtung, V60, Abdichtungsbahn, Architekt, Bauunternehmer
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼