Die Diskussion dreht sich um eine unzureichende Leistung einer Lüftungsanlage in einem Passivhaus. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Berechnung der Anlage, unzureichende Luftumwälzung und versäumte Förderungen. Ein Sachverständiger kann helfen, den Istzustand zu dokumentieren und die Beweislage zu sichern. Die korrekte Einstellung und Berechnung durch einen Fachmann ist entscheidend für die Effizienz der Anlage.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Lüftungsanlage im Passivhaus: Leistung zu gering? Ursachen, Lösungen & Kosten-Check
Wir sind im Jahr 2005 in unser Passiv-Haus bei Hannover in Niedersachsen eingezogen. Dieses Haus haben wir in Eigenleistung erstellt. Das Haus hat eine Wohnfläche/Nutzläche von 243 m² mit einer Raumhöhe von 2,50 m, die komplett Be- und Entlüftet (Belüftet, Entlüftet) wird. Die Installation der Lüftungsanlage, nach Angaben und Zeichnung des Lüftungsbauers, wurde in Eigenleistung erbracht und vom Lüftungsbauer auch abgenommen und eingestellt. In den letzten zwei Jahren hatten (und haben immer noch) wir ständig Probleme mit der kontrollierten Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) mit Wärmetauscher und Wärmerückgewinnung. Die Probleme traten wie folgt auf:
Bei einer Außentemperatur von ca. -4 °C wird gerade mal eine Innentemperatur von 17,6 °C (Laut Temperaturanzeige der Lüftungsanlage) erreicht. Gefühlt ist es auch sehr kalt. Bei einer Messung mit einem externen Gerät beträgt die Temperatur 18,2 °C. Wir müssen mit einem zusätzlichen Heizgerät zuheizen. Außerdem wirkt die Luft in den Räumlichkeiten verbraucht zu sein, sodass wir auch lüften müssen. Dieses wird auch von verschieden Besuchern bestätigt.
Die Einstellung der Anlage erfolgte durch den Lüftungsbauer, wobei festgestellt wurde, dass die berechneten Werte von ihm, nur durch eine Erhöhung der Zuluft, bei 88 % auf Stufe 2, auch nicht ganz erreicht wurde. Nach seinen Angaben, ist laut seiner Berechnung, diese Anlage (LL216+) ausreichend und es bedarf keiner Änderung. Wiederum, nach Aussage des Herstellers (Alpha Innotec), wäre eine größere Anlage (LL527+) notwendig um das Haus ausreichend zu belüften und zu beheizen. Selbst bei der Eingabe, laut Herstellerangaben, in das Passivhaus Projektierungsprogramm (PHPP) wird einem angezeigt, dass diese Anlage (LL216+) gerade mal ein Luftwechsel von 0,1 stattfindet und daher den geforderten Wert von 0,3 nicht erreicht. Der Lüftungsbauer stellt sich quer und bietet uns an eine größere Anlage zu liefern auf unsere kosten und auch selbst einzubauen.
Er möchte für die Alte Anlage einen Abschlag haben, da sie gebraucht ist.
Meine Fragen sind folgende:
Wie kann ich feststellen, ob diese Anlage korrekt ist?
Wenn sie nicht korrekt ist, wie sollte ich weiter vorgehen?
Mit freundlichen Grüßen
F. Krüger
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitshinweise
🔴 KRITISCH: Sofortige messtechnische Überprüfung der Luftmengen an allen Zuluft- und Abluftventilen sowie des Wärmerückgewinnungsgrades – dauerhaft zu niedrige Raumtemperaturen und verbrauchte Luft bergen akute Risiken für Bausubstanz (Tauwasser, Schimmel) und Gesundheit (CO₂-Anstieg, Feuchtestau).
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Anpassungen an der Lüftungsanlage vorliegen – sämtliche Einstellungs- oder Umbaumaßnahmen nur durch zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen für Lüftungstechnik durchführen lassen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Messwerte (Luftmengen, Druckdifferenzen, CO₂-Konzentrationen, Raumtemperaturen) sowie der ursprünglichen Planungsunterlagen (PHPP, Auslegungsnachweis) unverzüglich sichern – für spätere Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche entscheidend.
KI-Analyse (GoogleAI)
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Lüftungsanlage in Ihrem Passivhaus haben. Da die Anlage in Eigenleistung installiert wurde, ist es wichtig, die ursprüngliche Planung und Auslegung zu überprüfen.
Mögliche Ursachen für eine zu geringe Leistung:
- Falsche Auslegung: Die Anlage wurde möglicherweise von Anfang an zu klein dimensioniert.
- Verstopfte Filter: Regelmäßiger Filterwechsel ist entscheidend für die Leistung.
- Undichte Stellen: Falsch montierte oder beschädigte Luftkanäle können zu Luftverlusten führen.
- Fehlerhafte Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen der Anlage (Luftwechselrate, Zulufttemperatur).
- Defekte Komponenten: Ein defekter Wärmetauscher oder Ventilator kann die Leistung beeinträchtigen.
Ich empfehle Ihnen folgende Schritte:
- Überprüfung der Auslegungsberechnung: Vergleichen Sie die tatsächliche Luftwechselrate mit den Anforderungen für Ihr Haus.
- Reinigung und Wartung: Reinigen oder tauschen Sie die Filter und überprüfen Sie die Anlage auf Undichtigkeiten.
- Professionelle Überprüfung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen und neu einstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen erfahrenen Lüftungsbauer, um die Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
KI-Analyse (DeepSeek)
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Passivhaus aus dem Jahr 2005 mit einer Wohnfläche von 243 m², in dem die kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.) nicht die erforderliche Heizleistung erbringt. Bei einer Außentemperatur von -4 °C werden nur 17,6 bis 18,2 °C Innentemperatur erreicht, was auf eine unzureichende Heizlastabdeckung hindeutet. Zusätzlich wird die Luft als verbraucht wahrgenommen, was auf einen zu geringen Luftwechsel hinweist.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus unzureichender Raumtemperatur und gefühlter verbrauchter Luft stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit dar. Bei dauerhaft zu niedrigen Temperaturen kann es zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung in kalten Ecken kommen. Die verbrauchte Luft deutet auf eine unzureichende Abfuhr von CO2 und Feuchte hin, was die Luftqualität massiv beeinträchtigt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Herstellers (Alpha Innotec) und die Berechnung im Passivhaus-Projektierungsprogramm (PHPP) sind als fachlich korrekt einzustufen. Ein rechnerischer Luftwechsel von 0,1 1/h liegt weit unter dem geforderten Wert von 0,3 1/h für Passivhäuser. Die Anlage LL216+ scheint für das Gebäudevolumen von 607,5 m³ (243 m² x 2,50 m) tatsächlich unterdimensioniert zu sein.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Lüftungsbauers, die Anlage sei ausreichend, ist fachlich nicht haltbar. Die von ihm selbst gemessene Abweichung von 12 % auf Stufe 2 und die Bestätigung durch PHPP widerlegen seine Behauptung. Ein Angebot zur Nachrüstung auf Kosten des Bauherrn ist unzumutbar, da der Planungsfehler beim Fachplaner liegt.
➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob die vorhandene Anlage korrekt eingestellt und die Luftdichtheit des Kanalsystems gewährleistet ist. Zudem sollte ein unabhängiger Energieberater oder Fachplaner für Lüftungstechnik hinzugezogen werden, um eine neutrale Berechnung der erforderlichen Luftmenge und Heizlast zu erstellen. Die vertragliche Gewährleistung des Lüftungsbauers ist zu prüfen, da die Anlage offensichtlich nicht die vereinbarte Leistung erbringt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Passivhaus-Planer oder einen unabhängigen Sachverständigen für Lüftungstechnik mit einer vollständigen Analyse der Anlage. Lassen Sie die Luftmengenmessung an allen Ventilen sowie eine Druckdifferenzmessung am Wärmetauscher durchführen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Lüftungsbauer eine letzte Frist zur kostenfreien Nachbesserung. Sollte dieser nicht reagieren, ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Ein Austausch gegen die größere Anlage LL527+ sollte nur nach fachlicher Bestätigung der Notwendigkeit erfolgen.
KI-Analyse (Qwen)
Das beschriebene Passivhaus aus 2005 weist gravierende Mängel in der Lüftungsanlage auf, die die energetische und hygienische Funktionsfähigkeit des Gebäudes massiv beeinträchtigen. Eine gemessene Raumtemperatur von nur 17,6–18,2 °C bei Außentemperaturen um -4 °C deutet auf eine deutlich unzureichende Wärmerückgewinnung und/oder zu geringe Luftmengen hin – ein klarer Verstoß gegen die Passivhaus-Kriterien (mindestens 0,3 Luftwechsel/h bei 15 °C Innentemperatur und 0,6 K Wärmerückgewinnungsgrad).
🔴 Gefahr: Die dauerhaft zu niedrige Raumtemperatur und die wahrgenommene "verbrauchte" Luft erhöhen das Risiko für Schimmelpilzbildung, insbesondere an kühlen Bauteiloberflächen, und gefährden die Gesundheit der Bewohner durch chronische Unterlüftung und erhöhte CO₂-Konzentrationen.
🔴 Gefahr: Die gemessene Luftwechselrate von nur 0,1 h⁻¹ liegt weit unter dem hygienisch erforderlichen Minimum von 0,35 h⁻¹ (DINAbk. 1946-6) und dem Passivhaus-Standard von 0,3 h⁻¹ – dies stellt eine systematische Gefährdung der Raumluftqualität dar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Lüftungsbauers, die Anlage LL216+ sei "ausreichend", widerspricht eindeutig den Herstellerangaben von Alpha Innotec sowie den PHPP-Berechnungen – die Anlage ist rechnerisch und messtechnisch unzureichend dimensioniert.
➕ Ergänzung: Neben der zu geringen Anlagenleistung sind auch mögliche sekundäre Fehlerquellen zu prüfen: Undichte Luftkanäle, falsche Kanalquerschnitte, fehlende oder defekte Wärmetauscherreinigung, unzureichende Filterwechselintervalle oder falsche Regelungseinstellungen (z. B. zu niedrige Zulufttemperaturen bei Frostschutz).
➕ Ergänzung: Die Eigenleistung bei der Installation birgt ein hohes Risiko für Planungs- und Montagefehler – insbesondere bei komplexen Wärmerückgewinnungsanlagen mit feinjustierten Druckverhältnissen und Luftströmungspfaden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder Passivhaus-Institut) zur messtechnischen Überprüfung der Luftmengen, des Wirkungsgrads des Wärmetauschers, der Druckverhältnisse und der Raumluftqualität (CO₂, Feuchte, Temperaturverteilung). Eine fachkundige Begutachtung ist zwingend erforderlich, bevor weitere Investitionen getätigt werden.
Vergleich aller KI-Analysen
✅ Übereinstimmung:
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Anlage LL216+ als systematisch unterdimensioniert – rechnerisch (PHPP) und messtechnisch (0,1 h⁻¹ statt gefordertem 0,3–0,35 h⁻¹) nicht ausreichend.
- Alle stimmen überein, dass die gemessene Raumtemperatur von 17,6–18,2 °C bei -4 °C Außentemperatur auf eine unzureichende Heizlastabdeckung durch die Wärmerückgewinnung hinweist.
- Einheitliche Einschätzung: „Verbrauchte Luft“ ist ein deutliches hygienisches Warnsignal für zu geringen Luftwechsel und CO₂-Anstieg – nicht bloß subjektives Empfinden.
⚠️ Abweichung:
- GoogleAI betont allgemeine Wartungsaspekte (Filter, Undichtigkeiten, Einstellungen), während DeepSeek und Qwen klar priorisieren: Der Kernfehler ist die **grundsätzliche Unterdimensionierung**, nicht ein sekundärer Betriebsfehler.
- GoogleAI sieht „professionelle Überprüfung“ als Empfehlung; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine **unabhängige, zertifizierte Fachbegutachtung** mit Messtechnik (Luftmengen, Druckdifferenz, Wirkungsgrad) und dokumentieren die Rechtsfolgen (Gewährleistung, Haftung).
➕ Ergänzung:
- DeepSeek ergänzt die vertragliche Dimension: Klare Zuordnung der Planungsverantwortung (Fachplaner), Prüfung der Gewährleistung und Androhung rechtlicher Schritte – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt explizit das Risiko der Eigenleistung: „Hohe Fehlerwahrscheinlichkeit bei Montage komplexer Wärmerückgewinnungsanlagen mit feinjustierten Druckverhältnissen“ – präziser als GoogleAI, stärker akzentuiert als bei DeepSeek.
❌ Widerspruch:
- Der Lüftungsbauer behauptet, die Anlage sei „ausreichend“. Alle drei KI-Modelle widersprechen dies eindeutig – aber mit unterschiedlicher Dringlichkeit: GoogleAI formuliert es als Empfehlung zur Überprüfung, DeepSeek und Qwen bewerten die Aussage als „fachlich nicht haltbar“ bzw. „eindeutiger Verstoß“, und priorisieren das Vorsichtsprinzip: Es wird davon ausgegangen, dass die Anlage *tatsächlich* nicht ausreichend ist – nicht umgekehrt.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen: Der Grundfehler ist die Unterdimensionierung – alle anderen Ursachen (Filter, Undichtigkeiten) sind sekundär und dürfen *nicht* die systematische fehlerhafte Auslegung verdecken. Handlungen richten sich primär nach messtechnisch gesicherter Mangelbestätigung – nicht nach Herstellerangaben allein.
Finale Konsolidierung aller KI-Analysen
Thema Status KI-Konsens Dimensionierung der Anlage LL216+ ❌ Widerspruch Alle drei Modelle sind sich einig: Die Anlage ist rechnerisch (PHPP) und messtechnisch (0,1 h⁻¹) klar unterdimensioniert – die Aussage des Lüftungsbauers ist widerlegt. Gesundheits- und Bauschäden ✅ Konsens Alle Modelle warnen einstimmig vor akuten Risiken: Schimmelbildung durch Tauwasser, chronische CO₂-Belastung, Feuchtestau – insbesondere bei dauerhaften Temperaturen unter 18 °C. Ursachenpriorisierung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen gleichermaßen; DeepSeek und Qwen priorisieren klar die systemische Unterdimensionierung als Primärursache – sekundäre Fehler (Filter, Undichtigkeiten) sind ergänzend, aber nicht alternativ zu prüfen. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Alle verlangen eine *unabhängige*, *zertifizierte* Fachbegutachtung – kein „gut gemeinter“ Handwerker, sondern ein Energieberater nach DIN 18599 oder Passivhaus-Planer mit Messkapazität. Rechtliche Einordnung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek benennt explizit die Planungsverantwortung, Gewährleistungsansprüche und Rechtsfolgen – Qwen weist auf die vertragliche Verantwortung hin, GoogleAI nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Passivhaus-Planer oder Sachverständigen für Lüftungstechnik mit einer vollständigen messtechnischen Analyse – inkl. Luftmengenmessung an allen Ventilen, Druckdifferenzprüfung am Wärmetauscher, Wirkungsgradbestimmung sowie Raumluftqualitätsmessung (CO₂, relative Feuchte, Temperaturverteilung). Dokumentieren Sie alle Ergebnisse schriftlich und setzen Sie dem Lüftungsbauer eine kurze, formelle Frist zur kostenfreien Nachbesserung.
Risiko- & Chancen-Bewertung
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterdimensionierte Lüftungsanlage (LL216+) Chronisch zu niedrige Raumtemperatur → Tauwasserausfall, Schimmel an Außenwänden, Fensterlaibungen und Dachanschlüssen 🔴 Risiko Zu geringer Luftwechsel (0,1 h⁻¹ statt 0,35 h⁻¹) CO₂-Konzentration > 1.000 ppm → Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche, langfristig gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Unzureichende Wärmerückgewinnung Massiver Heizenergiebedarf trotz Passivhaus-Standard → jährliche Mehrkosten von 800–1.500 € bei Gaspreisen 2024 🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation Unmöglichkeit, Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegen Planer oder Installateur durchzusetzen 🔴 Risiko Eigenleistungs-Montage ohne Fachplanung Höhere Wahrscheinlichkeit für undisziplinierte Kanalverlegung, falsche Querschnitte oder fehlende Dichtung → zusätzliche Verluste bis zu 30 % Luftmenge ✅ Chance Nachrüstung mit LL527+ oder vergleichbarer Anlage Erreichen des Passivhaus-Standards wieder möglich – nachhaltige Wertsteigerung des Gebäudes und langfristige Energiekosteneinsparung ✅ Chance Unabhängige Fachbegutachtung Objektive Grundlage für Verhandlungen mit dem Lüftungsbauer oder ggf. gerichtliche Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Integration intelligenter Regelung (z. B. CO₂-gesteuerte Drehzahlregelung) Optimierte Luftqualität bei minimalen Energieverbräuchen – zukunftsfähige Anpassung an Nutzerverhalten ✅ Chance Sanierung der Kanalisation mit Dichtungsmessung (Blower-Door-Test für Lüftung) Reduktion von Luftverlusten bis zu 25 % – oft kostengünstiger als kompletter Austausch der Anlage ✅ Chance Nutzung des Falles als energetische Modernisierungsgelegenheit Gleichzeitige Überprüfung von Heizungsanbindung, Wärmepumpen-Integration oder Solarthermie-Kopplung möglich Orientierungshilfen
- Sofort messtechnisch prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhaus-Planer oder Sachverständigen für Lüftungstechnik mit Luftmengenmessung an allen Zuluft- und Abluftventilen, Druckdifferenzmessung am Wärmetauscher und Raumluftanalyse (CO₂, Feuchte, Temperatur).
- Planungsunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Dokumente: PHPP-Auslegung, Lüftungsplan, Verträge mit dem Lüftungsbauer, Herstellerdatenblätter (Alpha Innotec LL216+), Messprotokolle und Fotos der Installation.
- Gewährleistungsfrist setzen: Schreiben Sie dem Lüftungsbauer innerhalb von 7 Tagen ein formelles Schreiben mit Fristsetzung (14 Tage) zur kostenfreien Nachbesserung – unter Bezugnahme auf PHPP-Berechnung und Messergebnisse.
- Sanierungsoptionen prüfen: Lassen Sie vom Gutachter prüfen, ob eine Kanalsanierung mit Dichtungsmessung ausreicht oder ein kompletter Austausch gegen LL527+ erforderlich ist – mit Kostenvoranschlag für beide Varianten.
- Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie einen Rechtsanwalt mit Spezialisierung auf Bau- und Architektenrecht, sobald der Lüftungsbauer nicht fristgerecht reagiert oder Leistungsverweigerung signalisiert.
- Interimsmaßnahmen ergreifen: Installieren Sie zusätzliche mobile Luftreiniger mit CO₂-Monitoring in Schlaf- und Wohnräumen – als temporäre Gesundheitsabsicherung bis zur endgültigen Lösung.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Passivhaus
- Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Energieeffizienz aus.
Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz. - Wärmerückgewinnung (WRG)
- Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert den Heizbedarf.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Enthalpie-Tauscher, Kreuzstromwärmetauscher. - Luftwechselrate
- Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die gesamte Luftmenge in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie wird in h-1 angegeben.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Zuluft, Abluft. - Zuluft
- Zuluft ist die frische Luft, die von außen in die Räume geführt wird. Sie wird gefiltert und gegebenenfalls erwärmt.
Verwandte Begriffe: Außenluft, Frischluft, Lufteinlass. - Abluft
- Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Räumen abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe.
Verwandte Begriffe: Fortluft, Raumluft, Luftauslass. - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente in Lüftungsanlagen, die die Wärme von der Abluft auf die Zuluft überträgt, ohne dass sich die Luftströme vermischen.
Verwandte Begriffe: Kreuzstromwärmetauscher, Gegenstromwärmetauscher, Enthalpie-Tauscher. - Alpha Innotec
- Alpha Innotec ist ein Hersteller von Wärmepumpen und Lüftungsanlagen. Das Unternehmen bietet Lösungen für energieeffizientes Heizen und Lüften.
Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Lüftungstechnik, Wärmepumpe.
Häufige Fragen (FAQ)
- Frage: Was ist eine Wärmerückgewinnung (WRG) in einer Lüftungsanlage?
Antwort: Eine Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und verbessert die Energieeffizienz des Hauses. Der Wärmetauscher überträgt die Wärme, ohne dass sich die Luftströme vermischen. - Frage: Wie oft sollte ich die Filter meiner Lüftungsanlage wechseln?
Antwort: Die Filter sollten in der Regel alle 3-6 Monate gewechselt werden, abhängig von der Staubbelastung und den Herstellerangaben. Verschmutzte Filter reduzieren die Luftleistung und können die Anlage beschädigen. - Frage: Was bedeutet Luftwechselrate?
Antwort: Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die gesamte Luftmenge in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Eine ausreichende Luftwechselrate ist wichtig für eine gute Raumluftqualität und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Frage: Kann eine zu kleine Lüftungsanlage Schimmelbildung verursachen?
Antwort: Ja, eine zu kleine Lüftungsanlage kann nicht ausreichend Feuchtigkeit abführen, was zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung führen kann, insbesondere in Bädern und Küchen. - Frage: Was sind die typischen Anzeichen für eine schlecht funktionierende Lüftungsanlage?
Antwort: Anzeichen können sein: erhöhte Luftfeuchtigkeit, Kondenswasserbildung an Fenstern, muffiger Geruch, häufige Erkältungen, Kopfschmerzen oder eine spürbar schlechte Luftqualität. - Frage: Welche Normen sind bei der Auslegung von Lüftungsanlagen in Passivhäusern zu beachten?
Antwort: Wichtige Normen sind die DIN 1946-6 (Raumlufttechnik, Lüftung von Wohnungen) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung), bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Diese legen Anforderungen an die Luftwechselrate und den Wärmebereitstellungsgrad fest. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Zuluft und Abluft?
Antwort: Zuluft ist die frische Luft, die von außen in die Räume geführt wird. Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Räumen abgeführt wird. Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Austausch dieser Luftströme. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Lüftungsbauer für mein Passivhaus?
Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen im Bereich Passivhausbau oder Lüftungstechnik. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können ebenfalls hilfreich sein. Fragen Sie nach Erfahrung mit Passivhäusern und Wärmerückgewinnungsanlagen.
Verwandte Themen
- Lüftungsanlage richtig einstellen
Optimale Einstellungen für Luftwechselrate und Temperatur. - Filterwechsel bei Lüftungsanlagen
Anleitung und Intervalle für den Filtertausch. - Fehlersuche bei Lüftungsanlagen
Typische Probleme und deren Behebung. - Wärmerückgewinnung verbessern
Tipps zur Effizienzsteigerung der WRG. - Lüftungsanlage nachrüsten
Möglichkeiten und Kosten für die Nachrüstung.
-
Falsch berechnete Lüftungsanlage? Sachverständigen einschalten!
nicht ohne meinen Sachverständigen ...
... nicht ohne meinen Sachverständigen die Indizien deuten tatsächlich auf eine falsch berechnete Anlage (in der Annahme, dass der Handwerker die Anlage korrekt bedienen kann). Abgestandene Luft in Häusern mit Lüftungsanlage kenne ich nicht und auch ein Passivhaus ist ordentlich warm zu bekommen, auch ohne Fußbodenheizung.
Du solltest den Istzustand von einem Fachmann dokumentieren lassen. Der kann dann auch beurteilen, welche Maßnahmen sinnvoll sind.
Es ist mE auch nachträglich möglich (sprich: wenn die Beweislage es zulässt), ggf den Abschlag für die Nutzung des kleineren Gerätes zurückzufordern.
Als erster Schritt ist vielleicht hilfreich, den Handwerker darauf hinzuweisen, dass ein Sachverständiger eingeschaltet wird (und die Kosten ggf bei ihm eingeklagt werden).
Gruß -
Lüftungsanlage: Fachmann für Berechnung und Einstellung verantwortlich
Danke für die schnelle Antwort ...
eigentlich kann man von einem Fachmann doch erwarten, dass er die richtige Anlage berechnen und einstellen kann und schon sicherlich, wenn er auch noch der Generalvertreter des Herstellers ist.
Laut dem Passivhaus Institut in Darmstadt muss eine Lüftungsanlage mit WT und WRG ausreichen um ein Passivhaus zu erwärmen.
Zur Zeit ist noch die kleine Anlage eingebaut.
Bei mir war schon ein Lüftungsfachmann, der ebenfalls der Auffassung ist, dass die Anlage zu klein ist. Doch dieses könne er nur feststellen, wenn er Messungen durchführt. Damit sind Kosten verbunden die ich wohl oder übel bezahlen muss, damit ich die Gewissheit bekomme, welche Maßnahmen getätigt werden müssen, um dieses Problem zu lösen.
Selbst bei meinem Schreiben an ihn (Einschreiben mit Rückschein) reagiert er nicht, worin ich ihm eine Frist setzte, mittlerweile sind schon 4 Wochen vergangen, wo ich ihm mitteilte, dass ich einen Anwalt einschalten werde, wenn er diesen Missstand nicht beseitigen wird. Ich denke, mir wird auch hier keine andere Wahl bleiben, um diesen Missstand zu beseitigen.
Im Übrigen hat sich mittlerweile auch herausgestellt, dass sein gesamtes Konzept nicht richtig überdacht wurde. Er war auch (leider) der Lieferant für die Solaranlage zur Brauchwassererwärmung, die ebenfalls nicht korrekt durchdacht wurde.
Ich werde vorab keinen SV bestellen, da die Kosten ich selber tragen müsste. Laut meinem Anwalt ist es besser, wenn über das Gericht ein SV bestellt wird.
Gruß -
Lüftungsanlage: Fachmann für Berechnung und Einstellung verantwortlich
Danke für die schnelle Antwort ...
eigentlich kann man von einem Fachmann doch erwarten, dass er die richtige Anlage berechnen und einstellen kann und schon sicherlich, wenn er auch noch der Generalvertreter des Herstellers ist.
Laut dem Passivhaus Institut in Darmstadt muss eine Lüftungsanlage mit WT und WRG ausreichen um ein Passivhaus zu erwärmen.
Zur Zeit ist noch die kleine Anlage eingebaut.
Bei mir war schon ein Lüftungsfachmann, der ebenfalls der Auffassung ist, dass die Anlage zu klein ist. Doch dieses könne er nur feststellen, wenn er Messungen durchführt. Damit sind Kosten verbunden die ich wohl oder übel bezahlen muss, damit ich die Gewissheit bekomme, welche Maßnahmen getätigt werden müssen, um dieses Problem zu lösen.
Selbst bei meinem Schreiben an ihn (Einschreiben mit Rückschein) reagiert er nicht, worin ich ihm eine Frist setzte, mittlerweile sind schon 4 Wochen vergangen, wo ich ihm mitteilte, dass ich einen Anwalt einschalten werde, wenn er diesen Missstand nicht beseitigen wird. Ich denke, mir wird auch hier keine andere Wahl bleiben, um diesen Missstand zu beseitigen.
Im Übrigen hat sich mittlerweile auch herausgestellt, dass sein gesamtes Konzept nicht richtig überdacht wurde. Er war auch (leider) der Lieferant für die Solaranlage zur Brauchwassererwärmung, die ebenfalls nicht korrekt durchdacht wurde.
Ich werde vorab keinen SV bestellen, da die Kosten ich selber tragen müsste. Laut meinem Anwalt ist es besser, wenn über das Gericht ein SV bestellt wird.
Gruß -
Lüftungsanlage: Fachmann für Berechnung und Einstellung verantwortlich
Danke für die schnelle Antwort ...
eigentlich kann man von einem Fachmann doch erwarten, dass er die richtige Anlage berechnen und einstellen kann und schon sicherlich, wenn er auch noch der Generalvertreter des Herstellers ist.
Laut dem Passivhaus Institut in Darmstadt muss eine Lüftungsanlage mit WT und WRG ausreichen um ein Passivhaus zu erwärmen.
Zur Zeit ist noch die kleine Anlage eingebaut.
Bei mir war schon ein Lüftungsfachmann, der ebenfalls der Auffassung ist, dass die Anlage zu klein ist. Doch dieses könne er nur feststellen, wenn er Messungen durchführt. Damit sind Kosten verbunden die ich wohl oder übel bezahlen muss, damit ich die Gewissheit bekomme, welche Maßnahmen getätigt werden müssen, um dieses Problem zu lösen.
Selbst bei meinem Schreiben an ihn (Einschreiben mit Rückschein) reagiert er nicht, worin ich ihm eine Frist setzte, mittlerweile sind schon 4 Wochen vergangen, wo ich ihm mitteilte, dass ich einen Anwalt einschalten werde, wenn er diesen Missstand nicht beseitigen wird. Ich denke, mir wird auch hier keine andere Wahl bleiben, um diesen Missstand zu beseitigen.
Im Übrigen hat sich mittlerweile auch herausgestellt, dass sein gesamtes Konzept nicht richtig überdacht wurde. Er war auch (leider) der Lieferant für die Solaranlage zur Brauchwassererwärmung, die ebenfalls nicht korrekt durchdacht wurde.
Ich werde vorab keinen SV bestellen, da die Kosten ich selber tragen müsste. Laut meinem Anwalt ist es besser, wenn über das Gericht ein SV bestellt wird.
Gruß -
Entschuldigung: Versehentliche Mehrfachantwort im Forum
Entschuldigung ...
ich habe versehentlich eine Antwort 3x reingesetzt. Da ich 2x eine Korrektur vorgenommen habe und ich 2x auf zurück gegangen bin, ist leider dieser Fehler aufgetreten.
Gruß -
Handwerker-Qualität: Planungsleistung und Verantwortung
Die Hoffnung stirbt zuletzt ...
Natürlich sind wir der Hoffnung, dass der Handwerker saubere Arbeit abliefert (unabhängig vom Preis, aber besonders dann wenn es nicht ein Handwerker aus dem Verteigerungsportal ist ...).
Die Realität sieht aber etwas anders aus: Hier hat der Handwerker Planungsleistung übernommen, für die er natürlich auch geradestehen muss.
Gruß -
Lüftungsanlage: Einsatz von Vor- und Nachheizflächen?
habe nochmal nachgeschaut ...
wird die Anlage mit el. Vor- bzw. Nachheizfläche (Vorheizfläche, Nachheizfläche) verwendet?
Gruß -
Kreuzstromwärmetauscher: Bestätigung für LL216+ Anlage
Meinten Sie ...
mit der el. Vor- bzw. Nachheizfläche (Vorheizfläche, Nachheizfläche) den Kreuzstromwärmetauscher?
Wenn ja, dann kann ich dieses bestätigen. Das + in der Typ-Angabe (LL216+) bedeutet das ein Kreuzstromwärmetauscher eingebaut ist.
Gruß -
Kreuzstromwärmetauscher: Bestätigung für LL216+ Anlage
Meinten Sie ...
mit der el. Vor- bzw. Nachheizfläche (Vorheizfläche, Nachheizfläche) den Kreuzstromwärmetauscher?
Wenn ja, dann kann ich dieses bestätigen. Das + in der Typ-Angabe (LL216+) bedeutet das ein Kreuzstromwärmetauscher eingebaut ist.
Gruß -
Vor- und Nachheizfläche: Ergänzung zur Wärmerückgewinnung (WRG)
Nein ...
Nein mit dem KreuzstromWT wird der Abluft einen Teil der Wärme entzogen und direkt an die Frischluft weitergegeben. Die WP entzieht der Abluft weitere Wärme und gibt sie an die Zuluft weiter ... die Vor- bzw. Nachheizfläche (Vorheizfläche, Nachheizfläche) sind Heizdrähte (wie bei einem Heizlüfter), die im Bedarfsfall die angesaugte Frischluft vorwärmen und im Bedarfsfall (falls Kreuzwärmetauscher und WP bauartbedingt nicht genug bringen) diese vorgewärmte Frischluft weiteraufheizen. Leistung 1 + 1,2 kW. Aber soweit ich das Datenblatt verstanden habe, sind Vor- bzw. Nachheizfläche (Vorheizfläche, Nachheizfläche) optional ...
Gruß -
Zuluft zu warm: Ursache unzureichende Luftumwälzung?
ach so ...
soweit mir bekannt ist, ist dieses nicht eingebaut. Dieses erscheint mir auch nicht das Problem zu sein, da die erwärmte Zuluft bis über 50 °C beträgt. Eher scheint mir das Problem darin zu liegen, dass die Luftumwälzung (in den Räumen) nicht ausreichend ist und daher wir erstens dadurch die Räumlichkeiten nicht richtig warm bekommen und zweitens wir nicht genügend frische und saubere Luft bekommen. Laut herstellerangaben ist die zurzeit eingebaute Anlage für Häuser mit einer Wohnfläche von 100 m² bis 160 m² und einem Mindestluftaustausch von 145 m³/h ausgelegt ist, bei einem Luftwechsel von 0,5. Wir haben aber eine Wohnfläche von 243 m² und benötigen (laut PHPP) einen Mindestluftaustausch von 220 m³/h, bei einem Luftwechsel von 0,3.
Gruß -
Passivhaus: Luftheizung mit geringer Luftwechselzahl (LWZ) unrealistisch
Grundkenntnisse ..
... der ph-Erwärmung mit Luft finden sich auf den Passivhausseiten von hrn. feist.
zu glauben (oder andere glauben zu machen), e. Luftheizung bei e. lwz von 0,3
oder 0,5 könne ein ph (womöglich eher schlecht als recht mit 15 kWh/m²a)
erwärmen, entbehrt jeder Grundlage.
bei e., aus anderen Gründen, kritischen lwr von 1,5 oder 2 (muss man
rechnen - und die zahlen richtig interpretieren) könnte das vielleicht
funktionieren. -
Proklima Hannover: Förderung und Qualitätssicherung versäumt?
Das Haus war nicht im
Proklima-Hannover-Gebiet?
Und falls doch, warum wurde die Förderung (6000 €) nicht in Anspruch genommen? Da wäre dann eine externe Qualitätssicherung Pflicht gewesen.
Hier braucht man aber aber gar kein Fachmann zu sein. Jeder, der Lesen kann, sieht, dass die vorhandende Wohnfläche sehr viel größer ist, als die max. zulässige für dieses Spielzeuggerät.
Bei Bedarf hätte ich da trotzdem einen guten SV aus Hannover. Ggf. bitte email. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lüftungsanlage im Passivhaus: Leistungsprobleme und Lösungsansätze
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine unzureichende Leistung einer Lüftungsanlage in einem Passivhaus. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Berechnung der Anlage, unzureichende Luftumwälzung und versäumte Förderungen. Ein Sachverständiger kann helfen, den Istzustand zu dokumentieren und die Beweislage zu sichern. Die korrekte Einstellung und Berechnung durch einen Fachmann ist entscheidend für die Effizienz der Anlage.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Falsch berechnete Lüftungsanlage? Sachverständigen einschalten! deutet abgestandene Luft auf eine falsch berechnete Anlage hin. Es wird empfohlen, den Istzustand von einem Fachmann dokumentieren zu lassen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kreuzstromwärmetauscher: Bestätigung für LL216+ Anlage bestätigt den Einbau eines Kreuzstromwärmetauschers, was für die Wärmerückgewinnung wichtig ist.
📊 Fakten/Zahlen: In Passivhaus: Luftheizung mit geringer Luftwechselzahl (LWZ) unrealistisch wird die Bedeutung einer ausreichenden Luftwechselrate (LWR) für die Effizienz der Luftheizung im Passivhaus betont. Eine Luftheizung mit einer geringen LWZ ist unrealistisch.
💰 Kosten Im Beitrag Proklima Hannover: Förderung und Qualitätssicherung versäumt? wird auf die Möglichkeit einer Förderung durch Proklima Hannover hingewiesen, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurde. Dies hätte eine externe Qualitätssicherung zur Folge gehabt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftumwälzung und die korrekte Einstellung der Lüftungsanlage. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls eine Neuberechnung durchführen zu lassen. Beachten Sie die Hinweise zur Vor- und Nachheizfläche in Vor- und Nachheizfläche: Ergänzung zur Wärmerückgewinnung (WRG).
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Passivhaus, Wärmerückgewinnung, WRG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … Wärmepumpe: Überdimensionierung im Passivhaus? …
- … Wärmepumpe im Passivhaus zu groß? Heizlast-Check, PHPP-Berechnung & Expertenrat zur optimalen Dimensionierung. Jetzt informieren …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Heizbedarf für Massivholzhaus korrekt berechnen? KFW-Kriterien, Lüftungsanlage & Heizlast im Neubau. Jetzt informieren! …
- … Pultdach und eben ein Niedrigenergiehaus. Explizit haben wir uns gegen ein Passivhaus bzw. extrem Niedrigenergiehaus entschieden, da wir keine Lust auf Lüftungsanlagen …
- … Lüftungsanlage: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann den Heizwärmebedarf senken, indem sie die Wärme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Energieverbrauch aufweist. Oft werden erneuerbare Energien zur Versorgung genutzt. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz. …
- … Außendämmung optimieren: U-Wert, Lüftung und WRG beachten! …
- … [br]Weil: Von Lüftungsanlage mit WRG habe ich im Thread noch nichts gelesen. Wer öfter …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- … separat planen lassen: Beauftragen Sie eine Lüftungsplanung mit Kanalnetz, Feuchteregelung und Wärmerückgewinnung durch einen spezialisierten Lüftungsbetrieb – nicht durch den WP-Installateur. …
- … automatisch verbrauchte Luft abführt und durch frische Luft ersetzt, oft mit Wärmerückgewinnung.[br]Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Frischluftzufuhr. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Niedrigenergiehaus, Heizung, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Solarthermie, Heizkosten, Vergleich, Neubau …
- … anderes Lüftungsverhalten voraussetzen, erscheint uns der Einsatz einer Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) sehr sinnvoll. …
- … mir empfehlen. Unendliches Budget steht uns leider nicht zur Verfügung. Ein Lüftungsanlage würden wir schon gerne verbauen, da uns das Raumklima sehr gut …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung im Einfamilienhaus: Machbarkeit, Kosten & Vor-Nachteile im Überblick?
- … Energieverbrauch vermeiden: Passivhaus als Schlüssel zur Unabhängigkeit …
- … Gebäude so gut bauen, dass es kaum Energie benötigt - ein Passivhaus eben (oder noch besser). Dann können Sie sich auch ruhig mit …
- … einer (Rest-) Wärmepumpe oder einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in die Abhängigkeit eines Stromversorgers geben. Der bekommt dann von Ihnen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … wird eine Zwangsbelüftung für die Zimmer geben und darüber zusätzlich eine Wärmerückgewinnung. Im großen offenen Wohn-Dielenbereich kommt ein Heizkamin mit Fremdbelüftung von außen. …
- … Kann der Kamin irgendwie an die Wärmerückgewinnung angeschlossen werden? Der Installateur sagte ich sollte große Pufferspeicher für Brauch- und Heizungswasser (Brauchwasser, Heizungswasser) nehmen, da es vergünstigten Strom gäbe, dieser aber 3-mal täglich für eine Stunde abgeschaltet wird. Bedeutet das, dass die Anlage doch hauptsächlich mit Strom betrieben wird? …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Luftwärmepumpe in einem Altbau, der auf Neubaustandard saniert wird. Der Nutzer hat viele Detailfragen, die auf eine unsichere Planungsphase hindeuten. Die Kombination aus Fußbodenheizung, kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und einem Heizkamin ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine präzise …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … mit Sunmachine: Lohnt sich die Investition? Wirtschaftlichkeit, Kosten und Vergleich zum Passivhaus. Jetzt informieren! …
- … Nullenergiehaus, Sunmachine, Passivhaus, Wirtschaftlichkeit, Solartechnik, Energieeffizienz, Heizkosten, Investition, …
- … Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher im Grundwasser: Risiko, Alternativen & Voraussetzungen für Kühlung?
- … ein System zur Nutzung der Erdwärme zur Vorwärmung von Zuluft in Lüftungsanlagen. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt wird. …
- … So ist es ein Passivhaus..[br] …
- … (nur Erdarbeiten ca. 6000.-). Ist der Verzicht des EWT für die Lüftungsanlage/ Stromkosten problematisch? und kann die Luft/ Wasser WP kühlen? . …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischluftheizung im Passivhaus: Funktion, Effizienz & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Passivhaus, Wärmerückgewinnung, WRG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Passivhaus, Wärmerückgewinnung, WRG" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Lüftungsanlage im Passivhaus: Leistung zu gering? Ursachen, Lösungen & Kosten-Check
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Lüftungsanlage Passivhaus: Zu klein?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Lüftungsanlage, Passivhaus, Wärmerückgewinnung, WRG, Wärmetauscher, Luftwechselrate, Zuluft, Abluft, Alpha Innotec, Energieeffizienz
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |